    <description>&lt;P&gt;Thank you for your help.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;I think there was a misunderstanding with HPE support assistant because she notice us about no&amp;nbsp; designated spare disk in our configuration whereas it was the one in wrong state.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Regards&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alberto&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 13:09:02 GMT</pubDate>
    <dc:creator>AB_FIDA</dc:creator>
    <dc:date>2020-02-28T13:09:02Z</dc:date>
    <item>
      <title>MSA2050 Replacing failed disk</title>
      <link>https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa2050-replacing-failed-disk/m-p/7080857#M13629</link>
      <description>&lt;P&gt;Hello ALL,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;I have a MSA 2050 storage equipped with 10&amp;nbsp; SAS 1,2 TB 12G 10K disks, RAID5 configuration without spare disk.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unfortunately, last week a disk gone in a wrong state because electric lines problem and message was about possible invalid metadata.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Steps were ask for disk replacemnt by HP and a new disk order for spare disk role; first action was add spare disk and assign it that role and it seems went well.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Next, iI replace the wrong disk with the new one from HP but no activity starts and that disk appear as "available"..... so what happened on my storage, at the end i can see just only 9 disks up and running but how can I put into diskgroup the missing disk ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Regards&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alberto&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 11:24:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa2050-replacing-failed-disk/m-p/7080857#M13629</guid>
      <dc:creator>AB_FIDA</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-28T11:24:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: MSA2050 Replacing failed disk</title>
      <link>https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa2050-replacing-failed-disk/m-p/7080865#M13630</link>
      <description>&lt;P&gt;Can you please provide below outputs (please mask the serial numbers),&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;show disk-groups&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;show disks&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;If the replaced drive shows as "&lt;STRONG&gt;Available&lt;/STRONG&gt;" which means still its not configured as &lt;STRONG&gt;Spare&lt;/STRONG&gt; drive. So suggest you to follow the below steps and configure Global Spare,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;&lt;STRONG&gt;To add global spares&lt;/STRONG&gt;&lt;/U&gt;&lt;BR /&gt;1. In the Pools topic, select Action &amp;gt; Manage Spares. The Manage Spares panel displays.&lt;BR /&gt;2. In the Add New Spares section, click on available disks to select them.&lt;BR /&gt;3. Click Add Spares. The system updates the global spares and a confirmation panel displays.&lt;BR /&gt;4. To close the confirmation panel, click OK.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;After you configure Global Spare then only disk-group rebuild will start.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hope this helps!&lt;BR /&gt;Regards&lt;BR /&gt;&lt;FONT color="#0000FF"&gt;&lt;STRONG&gt;Subhajit&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;I am an HPE employee&lt;/P&gt;&lt;P&gt;If you feel this was helpful please click the &lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;STRONG&gt;KUDOS!&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt; thumb below!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;**************************************************************************&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 12:16:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa2050-replacing-failed-disk/m-p/7080865#M13630</guid>
      <dc:creator>SUBHAJIT KHANBARMAN_1</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-28T12:16:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: MSA2050 Replacing failed disk</title>
      <link>https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa2050-replacing-failed-disk/m-p/7080870#M13633</link>
      <description>&lt;P&gt;Hello,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;thanks for your prompt reply.&lt;BR /&gt;Below you can see our data.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Regards&lt;BR /&gt;Alberto&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;DG-R5-1200&amp;nbsp; 9,5TB 7350,0GB A&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Standard 100&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; A&amp;nbsp;&amp;nbsp; RAID5&amp;nbsp; 9&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; FTOL&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 512n&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; OK&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.1&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; HP&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; HPD1&amp;nbsp; SAS&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; VIRTUAL POOL&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 10&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1200,2GB 512n&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; DG-R5-1200&amp;nbsp; A&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Standard OK&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.2&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; HP&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; HPD2&amp;nbsp; SAS&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; AVAIL&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;10&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1200,2GB 512n&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Standard OK&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.3&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; HP&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; HPD1&amp;nbsp; SAS&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; VIRTUAL POOL&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 10&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1200,2GB 512n&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; DG-R5-1200&amp;nbsp; A&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Standard OK&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.4&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; HP&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; HPD1&amp;nbsp; SAS&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; VIRTUAL POOL&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 10&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1200,2GB 512n&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; DG-R5-1200&amp;nbsp; A&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Standard OK&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.5&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; HP&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; HPD1&amp;nbsp; SAS&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; VIRTUAL POOL&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 10&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1200,2GB 512n&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; DG-R5-1200&amp;nbsp; A&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Standard OK&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.6&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; HP&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; HPD1&amp;nbsp; SAS&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; VIRTUAL POOL&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 10&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1200,2GB 512n&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; DG-R5-1200&amp;nbsp; A&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Standard OK&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.7&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; HP&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; HPD1&amp;nbsp; SAS&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; VIRTUAL POOL&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 10&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1200,2GB 512n&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; DG-R5-1200&amp;nbsp; A&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Standard OK&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.8&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; HP&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; HPD1&amp;nbsp; SAS&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; VIRTUAL POOL&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 10&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1200,2GB 512n&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; DG-R5-1200&amp;nbsp; A&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Standard OK&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.9&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; HP&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; HPD1&amp;nbsp; SAS&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; VIRTUAL POOL&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 10&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;1200,2GB 512n&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; DG-R5-1200&amp;nbsp; A&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Standard OK&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.10&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; HP&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; HPD1&amp;nbsp; SAS&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; VIRTUAL POOL&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 10&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1200,2GB 512n&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; DG-R5-1200&amp;nbsp; A&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Standard OK&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.12&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; HP&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; HPD2&amp;nbsp; SAS&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; GLOBAL SP&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;10&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1200,2GB 512n&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Standard OK&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 12:47:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa2050-replacing-failed-disk/m-p/7080870#M13633</guid>
      <dc:creator>AB_FIDA</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-28T12:47:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: MSA2050 Replacing failed disk</title>
      <link>https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa2050-replacing-failed-disk/m-p/7080871#M13634</link>
      <description>&lt;P&gt;Thanks for sharing this data.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;We can clearly see that VDG named&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;DG-R5-1200 &lt;/STRONG&gt;made with&lt;STRONG&gt; 9 drives only and not with 10 drives. &lt;/STRONG&gt;Your &lt;STRONG&gt;VDG &lt;/STRONG&gt;state shows as &lt;STRONG&gt;FTOL &lt;/STRONG&gt;which means it's perfectly alright.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;It seems drive at location 1.2 was never part of the VDG named&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;DG-R5-1200. &lt;/STRONG&gt;May be it was configured as Spare drive only.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Next job is to configure&lt;STRONG&gt; 1.2&lt;/STRONG&gt; also as&lt;STRONG&gt; Global Spare.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hope this helps!&lt;BR /&gt;Regards&lt;BR /&gt;&lt;FONT color="#0000FF"&gt;&lt;STRONG&gt;Subhajit&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;I am an HPE employee&lt;/P&gt;&lt;P&gt;If you feel this was helpful please click the &lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;STRONG&gt;KUDOS!&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt; thumb below!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;**************************************************************************&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 12:54:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa2050-replacing-failed-disk/m-p/7080871#M13634</guid>
      <dc:creator>SUBHAJIT KHANBARMAN_1</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-28T12:54:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: MSA2050 Replacing failed disk</title>
      <link>https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa2050-replacing-failed-disk/m-p/7080874#M13636</link>
      <description>&lt;P&gt;Thank you for your help.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;I think there was a misunderstanding with HPE support assistant because she notice us about no&amp;nbsp; designated spare disk in our configuration whereas it was the one in wrong state.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Regards&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alberto&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 13:09:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa2050-replacing-failed-disk/m-p/7080874#M13636</guid>
      <dc:creator>AB_FIDA</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-28T13:09:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: MSA2050 Replacing failed disk</title>
      <link>https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa2050-replacing-failed-disk/m-p/7080878#M13638</link>
      <description>&lt;P&gt;do you have any update or outstanding query?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Request you to please update on the forum so that everyone can get the update who are all following.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;If you have no further query and you are satisfied with answers then kindly mark the forum as resolved.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hope this helps!&lt;BR /&gt;Regards&lt;BR /&gt;&lt;FONT color="#0000FF"&gt;&lt;STRONG&gt;Subhajit&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;I am an HPE employee&lt;/P&gt;&lt;P&gt;If you feel this was helpful please click the &lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;STRONG&gt;KUDOS!&lt;/STRONG&gt; &lt;/FONT&gt;thumb below!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;***********************************************************************&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 13:23:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa2050-replacing-failed-disk/m-p/7080878#M13638</guid>
      <dc:creator>SUBHAJIT KHANBARMAN_1</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-28T13:23:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: MSA2050 Replacing good/failed disk</title>
      <link>https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa2050-replacing-failed-disk/m-p/7223196#M17669</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi there, I have different disk-group with different drive capacities and RAIDs. one disk-group is made up of 900 GD drives on RAID5 (say, gpa-R5-9), another is made up of 6000 GB drives and RAID5 (say, gpb-R5-6) , and another is made up of 2.4 TB drives and RAID5 (say, gpc-R5-2.4).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gpa-R5-9 now has one 2.4 TB drive while the rest of its drives are 9000 GB.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;We have 600 GB and 900 GB Global spare (newly configured) with none for 2.4 TB. There is also one available 9000 GB (which I intend to make a Global spare as well).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;My suspicion is that the 2.4 TB drive in gpa-R5-9 was a Global spare and kicked in there since it was the only global spare equal/greater than 9000 GB.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;How do I remove the 2.4 TB drive from gpa-R5-9 and let it failover to the new 9000 GB Global space and then configure the 2.4 TB drive as a Global space? Going through the Wed UI, there is no feature to from a drive from a group. Your expert reply will be appreciated. Thank you,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 09:10:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa2050-replacing-failed-disk/m-p/7223196#M17669</guid>
      <dc:creator>Alpaca</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-16T09:10:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: MSA2050 Replacing good/failed disk</title>
      <link>https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa2050-replacing-failed-disk/m-p/7223339#M17674</link>
      <description>&lt;P&gt;Hello&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.hpe.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/2334953"&gt;@Alpaca&lt;/a&gt;,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Thank you for writing to us.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;You might want to consider creating a new topic by utilizing the "New Discussion" button, as this will not only enhance visibility compared to the old topic but also boost your chances of receiving responses from experts.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 06:22:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa2050-replacing-failed-disk/m-p/7223339#M17674</guid>
      <dc:creator>Sunitha_Mod</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-21T06:22:02Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
