system management
1751948 メンバー
4821 オンライン
108783 解決策
新規ポスト

2ノードクラスタでのディスク交換について

 
KN
貴重なコントリビューター

2ノードクラスタでのディスク交換について

いつもお世話になっております。

2ノード(内臓ディスク2玉でミラー)、1ディスクアレイでクラスタを構築しています。

どちらかのノードの内臓ディスク1つをオンライン交換したい場合、パッケージの切り替えなどクラスタの操作は必要でしょうか?

どなたかご教授お願い致します。
4件の返信4
N.Hanyu
貴重なコントリビューター

2ノードクラスタでのディスク交換について

こんにちは。

内蔵ディスク活栓交換ならクラスタ操作は、

発生しないと思います。

1.vgcfgbackup

2.交換

3.vgcfgrestore

4.vgsync

ですかね。
cube0015
レギュラーアドバイザー

2ノードクラスタでのディスク交換について

特にクラスタの操作は必要ないでしょう。

強いて言えば、

・DISK交換するノードを1次ノードとするパッケージが有れば、2次ノードに移動させておく(念のため)

・OSディスクの監視プロセスおよび、関連監視プロセスを停止しておく

くらいだと思います。
Ku_O
レギュラーアドバイザー

2ノードクラスタでのディスク交換について

ひなたさんの手順に補足です。

vgcfgrestore した後は vgchange -a y vg00 で activate してください。普通はその後に勝手に sync 始まると思いますが、もし始まらなかったら vgsync を行ってください。

あと、mkboot コマンドを実行しておかないとそのディスクから起動できなくなってしまいますので、それも必要です。
KN
貴重なコントリビューター

2ノードクラスタでのディスク交換について

ご回答どうもありがとうございます。

クラスタの停止するという操作は特に発生しないようなので安心しました。

監視プロセスの確認、ディスク交換前後の手順については、皆様のアドバイスを元に再検討したいと思います。