- Community Home
- >
- HPE Community, Japan
- >
- Legacy
- >
- Hardware (UNIX server product)
- >
- ディスク交換後のSCSIエラーについて
カテゴリ
Company
Local Language
フォーラム
ディスカッションボード
フォーラム
- Data Protection and Retention
- Entry Storage Systems
- Legacy
- Midrange and Enterprise Storage
- Storage Networking
- HPE Nimble Storage
ディスカッションボード
ディスカッションボード
ディスカッションボード
フォーラム
ディスカッションボード
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
- BladeSystem Infrastructure and Application Solutions
- Appliance Servers
- Alpha Servers
- BackOffice Products
- Internet Products
- HPE 9000 and HPE e3000 Servers
- Networking
- Netservers
- Secure OS Software for Linux
- Server Management (Insight Manager 7)
- Windows Server 2003
- Operating System - Tru64 Unix
- ProLiant Deployment and Provisioning
- Linux-Based Community / Regional
- Microsoft System Center Integration
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
フォーラム
ブログ
- RSS フィードを購読する
- トピックを新着としてマーク
- トピックを既読としてマーク
- このトピックを現在のユーザーにフロートします
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
09-30-2004 09:37 AM
09-30-2004 09:37 AM
ディスク交換後のSCSIエラーについて
早速質問ですが、先日A500の内蔵ディスク障害が発生したため交換を行いました。
ミラーの内セカンダリ側のディスクです。
交換後のioscanは以下の内容です。
-----
# ioscan -nfkCdisk
Class I H/W Path Driver S/W State H/W Type Description
======================================================================
disk 2 0/0/1/0.4.0 sdisk CLAIMED DEVICE HP DVD-ROM 304
/dev/dsk/c0t4d0 /dev/rdsk/c0t4d0
disk 0 0/0/1/1.15.0 sdisk CLAIMED DEVICE SEAGATE ST336704LC
/dev/dsk/c1t15d0 /dev/rdsk/c1t15d0
disk 1 0/0/2/1.15.0 sdisk CLAIMED DEVICE SEAGATE ST336704LC
/dev/dsk/c3t15d0 /dev/rdsk/c3t15d0
-----
問題無く認識されているのですが、syslogの方には、以下のようにエラーと見られるメッセージが出力されます。
-----
Sep 27 11:46:32 ServerA vmunix: SCSI: Reset detected -- lbolt: 17224, bus: 3
Sep 27 11:46:32 ServerA vmunix: SCSI: Reset detected -- lbolt: 17322, bus: 3
Sep 27 11:46:32 ServerA vmunix: SCSI: Reset detected -- lbolt: 17322, bus: 3
Sep 27 11:46:32 ServerA vmunix: SCSI: Reset detected -- lbolt: 17823, bus: 3
Sep 27 11:46:32 ServerA vmunix:
Sep 27 11:46:33 ServerA above message repeats 19 times
Sep 27 11:46:32 ServerA vmunix: lbp->state: 6060
Sep 27 11:46:32 ServerA vmunix: lbp->offset: ffffffff
Sep 27 11:46:32 ServerA vmunix: lbp->uPhysScript: f877e000
Sep 27 11:46:32 ServerA vmunix: From most recent interrupt:
Sep 27 11:46:32 ServerA vmunix: ISTAT: 22, SIST0: 02, SIST1: 00, DSTAT: 80, DSPS: 0000000a
Sep 27 11:46:32 ServerA vmunix: lsp: 0
Sep 27 11:46:32 ServerA vmunix: lbp->owner: 408b6400
Sep 27 11:46:32 ServerA vmunix: bp->b_dev: cb030002
Sep 27 11:46:32 ServerA vmunix: scb->io_id: 300001a
Sep 27 11:46:32 ServerA vmunix: SCSI: Reset detected -- lbolt: 17223, bus: 3
Sep 27 11:46:32 ServerA vmunix: scb->cdb: 12 00 00 00 80 00
Sep 27 11:46:32 ServerA vmunix: lbolt_at_timeout: 0, lbolt_at_start: 0
Sep 27 11:46:32 ServerA vmunix: lsp->state: 5
Sep 27 11:46:32 ServerA vmunix: SCSI: Reset detected -- lbolt: 17222, bus: 3
-----
ディスク交換後にミラーの設定はしておらず、ただ刺さっている状態です。
またディスク交換後、プライマリディスクのみで稼動してますが、頻繁にシステムダウンするようになりました。
再起動により、とりあえず使用可能にはなります。
ディスク交換により諸々の問題が発生しているのは分かるのですが、上記情報から原因あるいは対策についてご教授願えれば幸いです。
類似事例は参照しましたが、いまひとつ理解できませんでした。
長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
HP-UX 11.0
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
09-30-2004 09:46 AM
09-30-2004 09:46 AM
ディスク交換後のSCSIエラーについて
SCSI: Reset detected -- lbolt: 17224, bus: 3
のように "SCSI: Reset detected" が主ですから、SCSI bus 3 のSCSI カードが、SCSIバスのRST信号を検出しているのを示しています。
scb->cdb: 12 00 00 00 80 00
の部分は、SCSI の INQUIRYコマンドですから、ディスクのread/writeまでいっていない。
SCSIのコネクタ、ケーブル、ターミネータあたりが不安定で、RST信号が頻繁にAssertされているのでは ?
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
09-30-2004 10:46 AM
09-30-2004 10:46 AM
ディスク交換後のSCSIエラーについて
早速の返信ありがとうございます。
コネクタ、ケーブル、ターミネータの接続については再度抜き差しなどして確認してみます。
ところで、SCSI bus 3というのは、今回交換した側のディスクになると思いますが、こちらにRST信号が出る関係でプライマリ側のディスクに影響(システムダウン)が出ているという認識でいいのでしょうか。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
09-30-2004 02:33 PM
09-30-2004 02:33 PM
ディスク交換後のSCSIエラーについて
SCSIバスが異なりますので、今回のRST信号がプライマリ側のディスクに直接影響を及ぼしていることはないと思います。
あるとすれば、大量のRST信号がカーネルに影響しているのでは?と私は思います。
(RST信号検出->syslogへ書き込み->プライマリディスクへのアクセス発生、と考えると影響は出ていますが...)
交換のタイミングで今回の事象が発生しているようなので、既にご指摘のとおりインターフェース周りのチェックが必要だと思います。
内蔵ディスクなのでコネクタの確認は必要かもしれません。
あっさり抜き差しで直る気もしますが、最悪は交換したディスク上のコントローラがいかれているかもしれません。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
10-05-2004 02:52 PM
10-05-2004 02:52 PM
ディスク交換後のSCSIエラーについて
SCSIのエラー、システムダウンとも発生しなくなりました。
ご教授いただいた方々どうもありがとうございました。