磁碟陣列
1753774 會員
6732 線上
108799 解決方案
發表新文章

ML530 ARRAY 無法REBUILD,硬碟離線太久認不到??

 
icbelue9491
初階使用者

ML530 ARRAY 無法REBUILD,硬碟離線太久認不到??

硬碟拿出來太久,再插上去燈號都不會亮,用ACU看,發現ID不一樣了,EX:原ID6,新ID2,ID2便成新的另一個磁碟區域(未規劃的),不在RAID5的群組裡面(不在ARRAY A裡面),怎樣把ID 6 (FAIL) 改成ID 2 讓ID2上線到RAID5裡面???

2則回覆 2
banana
高中生

回應: ML530 ARRAY 無法REBUILD,硬碟離線太久認不到??

正常HP的smart array的阵列卡会自动rebuild 不需要你手动选择,如果手动选择的话 很有可能是针对阵列做得扩容,也就是把这个硬碟加到之前的RAID 5下面~ 建议客户收集log聯絡HP客服 看如何處理
-----------------------------------------------------------------------

。◕‿◕。

如果我的帖子对您有帮助,欢迎您点击我名字下方的五角星给我奖励;

如果我的帖子解答了您的问题,请点一下帖子右下方 ”接受为解决方案“ ;

。◕‿◕。

-----------------------------------------------------------------------
icbelue9491
初階使用者

回應: ML530 ARRAY 無法REBUILD,硬碟離線太久認不到??

我也知道正常的會自動REBUILD阿,但是ML530 ARRAY A 只有 ID0~ID5  ,ARRAY B ID0~ID5  這兩大硬碟槽,哪來的ID6阿

EX:

array A  (Parallel SCSI, Unused Space: 20091 MB)

 

logicaldrive 1 (19000 MB, RAID 5, OK)

logicaldrive 2 (80000 MB, RAID 5, OK)
physicaldrive 1:0 (box 1:bay 0, Parallel SCSI,36.4 GB, OK)
physicaldrive 1:1 (box 1:bay 1, Parallel SCSI,,36.4 GB, OK)

??? physicaldrive 1:6 (box 1:bay 6, Parallel SCSI,,36.4 GB, Fail)

physicaldrive 1:3 (box 1:bay 3, Parallel SCSI, ,36.4 GB, OK)

physicaldrive 1:4 (box 1:bay 4, Parallel SCSI,,36.4 GB, OK)


unassigned
physicaldrive 1:2 (box 1:bay 2, Parallel SCSI,,36.4 GB, OK)

 

要把physicaldrive 1:6刪掉,1:2加回去REBUILD,要如何做