论坛管理
1753774 成员
7118 在线
108799 解答
新建帖子

VC 模块配置(VCM和命令行)

 
Trustworthy
见习投稿人

VC 模块配置(VCM和命令行)

                            VC 模块

惠普虚拟连接按照其实现的功能不同,可以分为 Converged NetworkingEthernetFiber Channel三个不同的系列,针对这三个系列,惠普为用户提供多元化的I/O虚拟解决方案。Ethernet VC可以提供以太网虚拟化; 

Fiber Channel VC可以提供FC存储的虚拟化;

Converged Networking VC 单模块就可以实现以太网和存储的虚拟化。

                   

                            VC-Enet 配置

 

配置VC-enet基本流程:首先设置domain ,然后给一台blade定义一个profile,然后定义2个虚拟网络(做冗余),分别指定这两个网络的uplink downlink,最后把profile 分配给一台刀片。

 

配置说明:

  1. 服务器两块网卡之间做APA(Fail over)
  2. VC与客户交换机之间链路做trunk ,
  3. 配置net1,net2 smart link(等同于上层端口检测),如果uplink连接失效,vc会自动断

downlink连接,从而保证APA可以failover至另一网卡。

 

1、登录VCM,进入HP VC HOME主界面,点击NetWork框中的Define a network

2Network Name设为vnet,同时勾选smart  link;在External Uplink ports 下面的框中,通过Add Port 按钮添加Bay1VC-Eport1Bay2VC-Eport1,点击apply

3、回到主界面,选择server框中的Define Server Profile

4、在profile name中输入bay1;然后在Ethernet Adaptor Connection下面的框中先添加port3port4,再在4port后面的network name中都选择之前定义好的vnet,最后在assign profileserver bay中选择位于刀片机箱bay1的刀片服务器,点击apply

5、按照同样的方法为其他7bay创建server profile

注意:在将profile指定给server bay的时候,刀片服务器必须处于关机状态,否则无法进行。

 

 命令行配置

a.建议使用SSH登陆VCM, 在配置多台blade时,只需复制粘贴即可。 

  1. 一个VCM可以管理C7000笼子里的所有VC模块,无需登陆其他VC模块进行配置。
  2. 通过命令配置VC-Enet

 

add profile BL860B    定义一个Profile

add network net1    定义一个网络

add uplinkport enc0:1:X1 network=net1   给网络添加个uplink

add uplinkport enc0:1:X2 network=net1    给网络添加另一个上联口做trunk

set enet-connection BL860B 1 network=net1   设定下联至serverdownlink

add enet-connection BL860B  network=net1    添加下联至server的另一条downlink

add network net2     下面定义另一个冗余的网络

add uplinkport enc0:2:X1 network=net2

add uplinkport enc0:2:X2 network=net2

set enet-connection BL860B 2 network=net2

add enet-connection BL860B network=net2  

set network net1  state=enabled smartlink=enabled    设定虚拟网络为smart link

set network net2  state=enabled smartlink=enabled  

assign profile BL8X0  enc0:1                 最后把profile分配给刀片,assign 时可能需要power off刀片,一个profile只能assign给一个刀片

                   VC-FC配置

       配置VC-FC基本流程,首先给一台blade定义一个profile,然后定义2fabric,分别指定这个 网络的uplink downlink,最后把profile assign给一台刀片即可。最后在san switch上划zoneVC-FC上连接的主机只能根据WWNzone

 

2.配置说明

  1. 一个VC-FC只能连一台switch,不能交叉连接。
  2. VC-FC 模块需要SAN SWITCH支持NPIV协议,vc 一个uplink端口被虚拟成多个 WWN,通常6.3以上的firmware 均自动支持NPIV

3.初始化VC-FC过程与VC-Enet过程一致。

  1. VC-FC配置过程

add profile BL860B    定义一个Profile

add fabric fabric1 Bay=3 Ports=1,2   定义一个fabric,同时指定uplink port

add fabric fabric2 Bay=4 Ports=1,2   定义另一个fabric,同时指定uplink port

show fc-connection   查看默认的下联连接

set fc-connection BL860B 1 Fabric=fabric1  建立虚拟连接

set fc-connection BL860B 2 Fabric=fabric2   

assign profile BL8X0  enc0:1           最后把profile分配给刀片,assign 时可能需要power off刀片,一个profile只能assign给一个刀片

5san switch zone 配置

注意:VC-FC只能根据WWN来划分zone,不能根据port划分zone

 

 