MSA2312FC problem

Bonjour,

Je rencontre un problème sur ma MSA2312FC. Lorsque l'utilisation de celle-ci est trop "intense" (restauration de base de données ou décompression de gros fichiers), je perd mon disque sur le serveur et quand je vais voir les logs de la baie voila ce que je voie comme erreur:

-(B403 -168) Disk enclosure event: fault. (enclosure: 1,WWN:500coFFod7EF8A3C) power supply 2, power supply status: Under voltage, DC failure, AC failure

-(B305 -314) There is a problem with a FRU. (FRU type: A/C PSU, Right, enclosure:1, product ID: 481320-001, SN:3cl913m897, version: E, related event serial number:B304, related event code 168)

puis la baie se met en Default ainsi que le contrôleur A.

Qu'elle qu'un serait d'ou cela peu provenir ???

Merci.

ps : je joins les copies d'écran de la baie. (l'erreur en gras a été la première erreur rencontrée).