alarmdef 설정 좀 가르쳐 주세요..

 
박정규
비정기 기여자

alarmdef 설정 좀 가르쳐 주세요..

안녕하세요..

이곳에서 항상 많이 배우고 있습니다.



이번에 alarmdef를 이용하여고 하는 중 궁금한것이 있어서요.

--------------------------------------------------------

rule GBL_CPU_TOTAL_UTIL > 80 prob 25

여기에서 "prob 25의 역활은 뭔지요?

어떤곳은 "prob GBL_DISK_UTIL_PEAK"처럼 되있더군요. 뭐가 뭔지???

--------------------------------------------------------

if CPU_Bottleneck > 90 then

red alert "CPU xxx= ", CPU_xxx, "%"

else

yellow alert "CPU xxx= ", CPU_xxx, "%"

repeat every 20 minutes

if CPU_Bottleneck > 90 then

red alert "CPU xxx= ", CPU_xxx, "%"

else

yellow alert "CPU xxx= ", CPU_xxxk, "%"

end

여기에서 "repeat every 20 minutes"의 어떤 IF문에서의 어떠한 역활인지 설명좀 부탁드리겠습니다.



그리고 혹시 추가 자료좀 있으며 부탁드리겠습니다.

1 응답 1
고광태
중학생

alarmdef 설정 좀 가르쳐 주세요..

첨부된자료를 참조하시기 바랍니다.



1. prob 25 는 가능성 25% 를 정하는것입니다.





2. 두번째질문은 매 20분동안체크하는걸 반복해라라는 뜻이죠..