autoraid12 conroller 교체시 어레이를 다운시키고 교체작업을 해야하나요?그리고 자동으로 펌웨어가 맞춰지는지도 궁금합니다..

작업방법을 자세히 가르쳐 주시면 감사하겠습니다.
2 응답 2
김병수
본과생

autoraid12H

절대로 array는 power를 off하고 작업을 하면 않됩니다.



그냥 bad controller를 빼고 good controller를 넣으세요.



자동으로 firmware는 맞춰지지 않는것으로 알고있습니다.



너무 오래되어 기억이 나지 않네요.



좀더 정확한 답변을 기다리며......
Joseph
초등학생

autoraid12H

1. DB와 관련 Application을 shutdown 시키고 Full백업을 먼저 받습니다.

2. 어레이를 다운시키면 안되구요.. 먼저 arraydsp -a Array_ID로 controller의 Firmware정보를 체크하시고 Primary controller이 어느 것인지 체크하세요.. 보통 디폴트로 X controller이겠죠.



3. 아마 새 controller와 기존 controller와의 Firmware가 다를 가능성이 큽니다. 만약 같을 경우 문제는 간단합니다..

만약 다를 경우, 새 controller을 교체하면 firmware needed라는 메세지가 LED Panel상에 나타날 것입니다.. 2개의 controller의 펌웨어는 수동으로 직접 같게 맞춰야 합니다..

새 controller 펌웨어 버젼을 메뉴에서 확인한 다음 높은 펌웨어 버젼을 primary로 세팅하세요 아래 명령어로..

#arraymgr -c { X|Y } array-id

그리고 아래 명령어로 두개의 controller의 펌웨어를 동일하게 하세요.

#download -M array-id

( -M 옵션에 대한 설명: Copy the controller firmware from the primary controller to the secondary controller.)





참고로, 12H는 펌웨어를 최신을 하는 것이 Recommand입니다..

좀 오래된 버젼은 문제가 있는 것 같더라구요...





Good luck on you..