HP-UX
1752565 회원
5259 온라인
108788 솔루션
새 메시지

ps log 관련 문의 드립니다. (2가지)

 
황유태
비정기 기여자

ps log 관련 문의 드립니다. (2가지)

안녕하세요.
PS log 관련 문의 드립니다.
각각의 서버(rp3410, rp3440)에서 다음과 같은 로그가 발생하였습니다. 그런데 두서버다 event.log나 syslog.log에는 아무것도 나오질 않습니다. ps 로그만 보면 power, fan이 문제인것 같은데 event.log에는 나오질 않으니 확실하게 알고 싶습니다. firmware를 올려야 할까요? 도움 부탁드립니다.
#########################################################
* rp3410 서버
MP:CM> ps


PS
System Power state: On
Temperature : Normal


Power supplies State
-----------------------------------------------------------
Power Supply 1 Normal
Power Supply 2 Fault


Fans State
-----------------------------------------------------------
Cooling 1 (Sys) Normal
Cooling 2 (Mem) Normal
Cooling 3 (Disk) Normal
########################################################
* rp3440 서버
MP:CM> ps


PS
System Power state: On
Temperature : Normal


Power supplies State
-----------------------------------------------------------
Power Supply 1 Normal
Power Supply 2 Normal


Fans State
-----------------------------------------------------------
Cooling 1 (Sys) Performance Lag
Cooling 2 (Mem) Normal
Cooling 3 (Disk) Normal
3 응답 3
김병수
본과생

ps log 관련 문의 드립니다. (2가지)

처음건은 power cord가 꽂혀있는지 확인해 보시고요,
Power Supply 1 Normal ---------> LHS PSU Viewed from Front

두번째건은 fan에 문제가 있어 보입니다.
Cooling 1 (Sys) Normal ---------> fan 1A,1B & Turbo Coolers for Both PA8800 Modules

CM> ps



Fans State

-----------------------------------------------------------

Cooling 1 (Sys) Performance Lag -------->we have a cooling unit 1 fault ie, one of: fan 1A, fan1B, Turbo cooler PA8800 Module 0 or PA8800 Module 1 area.

Cooling 2 (Mem) Normal

Cooling 3 (Disk) Normal



Sample system event logs from MP main menu

MP> SL

Enter menu item or to Quit: E -------->for system event log



111 BMC *3 0x204069379E0207E0 FFFF0106EA040300 Type-02 040601 263681 -----------> PA8800 Module 0 fan too slow

30 Mar 2004 09:02:22

112 BMC *3 0x204069379F0207F0 FFFF0107110A0300 Type-02 0a0701 657153 -----------> cooling unit 1 problem

30 Mar 2004 09:02:23





물론 firmware 를 upgrade하는 것이 좋긴 하지만요~~

Onlinediag tool도 upgrade하시길 권장해 드리고 싶네요

고재진
중학생

ps log 관련 문의 드립니다. (2가지)

안녕하세요.

우선 event.log 에 에러메세지가 쌓이지 않는게 이상하네요.
결국 event.log 는 mp 에서 생기는 로그를 가지고 오는거니까 mp 로그를 더 신뢰해야 되는게 맞는것 같아요.

일반적으로 rp34xx 시리즈와 rp44xx 시리즈는 파워와 팬관련해서 펌웨어 이슈가 있었던걸로 알고있습니다.

그래서 우선 펌웨어와 onlinediag를 올리시고
같은 문제 발생시 파트교체를 해야 될것같습니다.
그럼 즐거운 하루 되세요..^^
이태곤
중학생

ps log 관련 문의 드립니다. (2가지)

안녕하십니까

1. Power supply fault
(케이블 확인 우선
2. FAN Fail

차후 조치로 online Diag와 firmware update