1748275 회원
3798 온라인
108761 솔루션
새 메시지

va7410 추가

 
강성현
조언자

va7410 추가

va7410에 73G 10ea로 autoraid방식으로 사용중에 있습니다.

나머지 비어있는 5개의 slot에 146G 5ea를 추가하면 기존에 사용중이던

LUN에 영향을 않주고 추가 LUN 할당작업이 가능한지 문의드립니다.
5 응답 5
김병수
본과생

va7410 추가

예, 맞습니다.



사용하고 있던 LUN에는 영향을 주지 않습니다.



하지만 disk array는 같은 disk의 size를 사용하는 것이 좋습니다.



VA는 모든 disk를 이용하여 LUN을 구성하기 때문입니다.



그럼~~~
김춘수
유치원

va7410 추가

73G로 5개를 추가하는게 recommend인데, 요즘 73G로 oreder하기가 어렵더군요..146G로 하셔도 무방한데, 디스크의 usable space가 그리 많이 안나올것같네요. 추가하실때 기존 LUN에 영향은 없습니다.



감사합니다.
강성현
조언자

va7410 추가

빠른답변 감사합니다.



답변 내용중에 궁금한부분이 있는데

"모든 disk를 이용하여 LUN을 구성" 한다고 하셨는데

그럼 146G가 기존 73G 구성에 영향을 받아 down sizing된다는

말씀이신가요



아니면, 146G 5ea로 다시 별도의 raid를 구성하는건지 문의드립니다.
김병수
본과생

va7410 추가

VA의 특성에 따라 LUN을 구성하면 특정disk만을 선택하여 구성할수 없다는 뜻입니다.







고재진
중학생

va7410 추가

spare disk가 146G를 기준으로 만들어 질겁니다.

따라서 실질적으로 쓸수 있는 용량은 원하시는 용량보다 작을수 있습니다.