- Community Home
- >
- HPE Community, Japan
- >
- HPE Insight Remote Support
- >
- VC-FC(Cシリーズ)をIRSA5.80の監視対象に加える設定方法
カテゴリ
Company
Local Language
フォーラム
ディスカッションボード
フォーラム
- Data Protection and Retention
- Entry Storage Systems
- Legacy
- Midrange and Enterprise Storage
- Storage Networking
- HPE Nimble Storage
ディスカッションボード
ディスカッションボード
ディスカッションボード
フォーラム
ディスカッションボード
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
- BladeSystem Infrastructure and Application Solutions
- Appliance Servers
- Alpha Servers
- BackOffice Products
- Internet Products
- HPE 9000 and HPE e3000 Servers
- Networking
- Netservers
- Secure OS Software for Linux
- Server Management (Insight Manager 7)
- Windows Server 2003
- Operating System - Tru64 Unix
- ProLiant Deployment and Provisioning
- Linux-Based Community / Regional
- Microsoft System Center Integration
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
フォーラム
ブログ
- RSS フィードを購読する
- トピックを新着としてマーク
- トピックを既読としてマーク
- このトピックを現在のユーザーにフロートします
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
11-28-2013 11:34 AM
11-28-2013 11:34 AM
VC-FC(Cシリーズ)をIRSA5.80の監視対象に加える設定方法
【HP 1/10Gb-F Virtual Connect Ethernet Module forをIRSA5.80の監視対象に加える方法】
(c-Class BladeSystem)
※手順は、下記3つとなります。
【1】HP VC-FC Virtual Connectモジュールの設定
1:On-Board Administratorにログオンして、左メニューでVirtual Connectマネージャーを選択します。
2:VCマネージャーの左側のメニューでSNMP設定オプションを選択します。
注記: 各トラップ宛先タブ[VC Fiber Channel]および[VC Ethernet]は一意であり、通常は両方に
値を設定する必要があります。ただし、HP Insight Remote Support Advancedの場合は、
VC-Enetモジュールに対するWEBESルールが存在しないため、VC-Enetモジュールのトラップ
設定は不要です。[Enclosure Settings] → [SNMP Settings]で、一般的なエンクロージャー
トラップ(VC-Enetを含む)について、SNMP設定が設定されていることを確認してください。
3:[SNMP alert destination]セクションに、CMS(SIM)のIPアドレスおよびコミュニティ名を入力します。なお、
VCマネージャーでは送信先IPアドレスは1つしか入力できません。選択されたOAの制御の元で、
すべてのVC-FCモジュールには同じ送信先が適用されます。
※参考URL※
HP HP Insight Remote Support Advancedソフトウェアバージョン: A.05.80
HP Insight Remote Support Advanced管理対象システムガイド
http://h50146.www5.hp.com/services/cs/availability/rsp/pdfs/ManagedSystemsConfigGuide.pdf
⇒178ページ『HP VC-FC Virtual Connectモジュールの設定』
【2】HP System Insight Manager(SIM)上でHP VC-FC Virtual Connectモジュールを検出し、システム名等を編集頂きます。
1:SIMへログインします。
2:(画面上部の)オプション タブより 検出 を選択します。
3:(検出画面で)新規 をクリックします。
4:(新規検出欄で)単一システムの検出 にラジオボタンを入れます。
5:システム名または、IPアドレスの入力 欄にVC-FCのIPアドレスを入力します。
6:(画面下の)認証 をクリックします。
7:SNMP タブをクリックし、読み込みコミュニティ名(VC-FCのもの) を入力します。
8:(上記入力後)OK をクリックします。
9:(検出の画面にて)(作成したタスクの)名前 にラジオボタンを入れます。
10:(上記後)すぐに実行 をクリックします。
11:( 画面の左ペイン)すべてのシステムを選択し、(画面の右ペイン)システム タブの システム名 欄で、該当するデバイスを クリックします。
12:ツール&リンク タブを開き、システムプロパティの編集 をクリックします。
13:システムタイプ の欄のプルダウンメニューより ストレージデバイス を選択します。
14:ハードウェア詳細の欄にVC-FC を入力します。
15:(画面上部の)オプション タブを開き、"Remote Support Configuration and Services" から"Entitle" タブを開きます。
16:該当するデバイスの左にチェックをつけ、Action List から "Entitle Checked" を選択して"Run Action" ボタン をクリックします。
17:"Syncronize RSE" をクリックします。
※参考URL※
Systems Insight Manager 7.2 ユーザーガイド
http://h50146.www5.hp.com/lib/products/servers/proliant/manuals/601823-197_ja.pdf
【3】HP VC-FC Virtual ConnectモジュールよりSNMP Trapを送信し、SIM上に挙がることをご確認頂きます。
(なお、こちらのイベントは、System Event AnalyzerのWEBES Notificationにはアラート表示されません=仕様)
(なお、テストトラップの実施ですが、GUI画面には該当項目はございませんので、CLIからコマンドにて実施する事になります)
(なお、VC-FC単体でテストトラップを送る機能はございません)
1:HP VC-FC Virtual Connectモジュールへログインを頂きます。
2:構文test snmp-trap を作成します。
なお、テストに加えるトラップを、少なくとも次の属性を指定して、設定する必要があります。
DomainCategories=DomainStatus
Severity=Info
3:SIMへログインします。
4:(画面左ペインより)すべてのシステム を選択します。
5:イベント タブをクリックします。
6:テスト送信のタイミングのトラップが表示されていましたら、こちらでVC-FCの監視対象デバイスへの追加は終了となります。
※参考URL※
HP Virtual Connect Managerコマンドラインインターフェイスfor c-Class BladeSystemバージョン 3.70/3.75 ユーザーガイド
http://h50146.www5.hp.com/lib/products/servers/proliant/manuals/694423-193_ja.pdf
⇒84ページ『snmp-trap』