- Community Home
- >
- HPE Community, China
- >
- 服务器
- >
- Itanium服务器
- >
- EVA4400中一个DG的三块盘都出现one loop connection lost
类别
Company
Local Language
论坛
讨论平台
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
Discussion Boards
- BladeSystem Infrastructure and Application Solutions
- Appliance Servers
- Alpha Servers
- BackOffice Products
- Internet Products
- HPE 9000 and HPE e3000 Servers
- Networking
- Netservers
- Secure OS Software for Linux
- Server Management (Insight Manager 7)
- Windows Server 2003
- Operating System - Tru64 Unix
- ProLiant Deployment and Provisioning
- Linux-Based Community / Regional
- Microsoft System Center Integration
- 订阅此主题的 RSS 提要
- 高亮显示此帖
- 打印此帖
- 报告不当内容
修改时间 10-30-2011 10:50 PM
修改时间 10-30-2011 10:50 PM
EVA4400中一个DG的三块盘都出现one loop connection lost
客户的存储只有一个default DG,有三个盘笼共33块盘,现在的情况是每个盘笼都有一个盘出现one loop connection lost,总共3块盘存在此问题。响应中心给出的方案有两种:
1.2min中内快速插拔有问题的盘;
2.将有问题的盘先ungroup,然后热插拔。
鉴于情况特殊,我排除了第一种方法,但是对于第二种方法,我存在顾虑,如果两块问题盘在同一个RSS中,如果ungroup一块问题盘,系统正在做re-construction,这时另外一块盘也坏了,这样岂不是数据存在丢失的可能?或是EVA中有机制防止这种情况的发生?
另外,我经过搜索,"unbypass all" from EVA4400 WOCP也具有修复“one loop connection lost”的作用,unbypass device是怎样的工作原理呢?
- 标记:
- EVA4400
- 将帖子标记为未读
- 加注书签
- 订阅
- 禁止
- 订阅此主题的 RSS 提要
- 高亮显示此帖
- 打印此帖
- 报告不当内容
修改时间 12-31-2011 11:25 AM
修改时间 12-31-2011 11:25 AM
回复: EVA4400中一个DG的三块盘都出现one loop connection lost
通过Wocp操作,可以unbypass,L200培训里有的。
- 将帖子标记为未读
- 加注书签
- 订阅
- 禁止
- 订阅此主题的 RSS 提要
- 高亮显示此帖
- 打印此帖
- 报告不当内容
修改时间 12-31-2011 12:05 PM
修改时间 12-31-2011 12:05 PM
回复: EVA4400中一个DG的三块盘都出现one loop connection lost
unpassby 是在WOCP的conntroller 1 Device Port Properties下
- 将帖子标记为未读
- 加注书签
- 订阅
- 禁止
- 订阅此主题的 RSS 提要
- 高亮显示此帖
- 打印此帖
- 报告不当内容
修改时间 02-10-2012 01:28 PM
修改时间 02-10-2012 01:28 PM
回复: EVA4400中一个DG的三块盘都出现one loop connection lost
1、EVA的磁盘在ungroup的过程中,数据还是冗余的。我们可以发现,ungroup是在执行leveling的操作,不是recontruction。所以这个时候还是允许坏盘。
2、bypass的原理:每个EVA磁盘笼子,内部都是走一对loop(环路)的,用于冗余。当一个loop中的某个磁盘发生故障,这个loop会检测到故障磁盘,bypass(跳过)坏盘,initialize这个loop。
造成loop lost的原因可能:
1、磁盘是双通道的,可能接触不良,或者通道损坏。——重新插拔磁盘或者更换磁盘
2、EVA 的firmware,可能是控制器或者磁盘的firmware。可以看一下这三个磁盘都是相同的firmware吗?