EVA4400中一个DG的三块盘都出现one loop connection lost

 
蓝色的枫
见习投稿人

EVA4400中一个DG的三块盘都出现one loop connection lost

客户的存储只有一个default DG,有三个盘笼共33块盘,现在的情况是每个盘笼都有一个盘出现one loop connection lost,总共3块盘存在此问题。响应中心给出的方案有两种:

               1.2min中内快速插拔有问题的盘;

               2.将有问题的盘先ungroup,然后热插拔。

鉴于情况特殊,我排除了第一种方法,但是对于第二种方法,我存在顾虑,如果两块问题盘在同一个RSS中,如果ungroup一块问题盘,系统正在做re-construction,这时另外一块盘也坏了,这样岂不是数据存在丢失的可能?或是EVA中有机制防止这种情况的发生?

 

另外,我经过搜索,"unbypass all" from EVA4400 WOCP也具有修复“one loop connection lost”的作用,unbypass device是怎样的工作原理呢?

相信自己
7 条回复7
huruilin
本科生

回复: EVA4400中一个DG的三块盘都出现one loop connection lost

你应该做第一种方法, 时间是1分钟之内,不是2分钟.

EB-TS-HZ | ruilin.hu@hp.com
maliang
签约顾问

回复: EVA4400中一个DG的三块盘都出现one loop connection lost

可以尝试,但不要轻易冒险!最好数据备份哦!
chaokun
签约顾问

回复: EVA4400中一个DG的三块盘都出现one loop connection lost

第一种方法我也用过,再确认没有其他告警存在的情况下;其实还是挺可靠的。

empty110
顾问

回复: EVA4400中一个DG的三块盘都出现one loop connection lost

第一种方法还是比较安全

XinxingPei
小学生

回复: EVA4400中一个DG的三块盘都出现one loop connection lost

通过Wocp操作,可以unbypass,L200培训里有的。

XinxingPei
小学生

回复: EVA4400中一个DG的三块盘都出现one loop connection lost

unpassby 是在WOCP的conntroller 1 Device Port Properties下

nai-jiu
兼职顾问

回复: EVA4400中一个DG的三块盘都出现one loop connection lost

1、EVA的磁盘在ungroup的过程中,数据还是冗余的。我们可以发现,ungroup是在执行leveling的操作,不是recontruction。所以这个时候还是允许坏盘。

2、bypass的原理:每个EVA磁盘笼子,内部都是走一对loop(环路)的,用于冗余。当一个loop中的某个磁盘发生故障,这个loop会检测到故障磁盘,bypass(跳过)坏盘,initialize这个loop。

 

造成loop lost的原因可能:

1、磁盘是双通道的,可能接触不良,或者通道损坏。——重新插拔磁盘或者更换磁盘

2、EVA 的firmware,可能是控制器或者磁盘的firmware。可以看一下这三个磁盘都是相同的firmware吗?