Hello

五月份購買一台 DL380 G3 Server , 共安裝6顆 72 GB HDD .

硬碟分割為 :

Array A 兩個72 GB HDD 做RAID0 . 提供使用作業系統

Array B 三個 72 GB HDD 做 RAID 5 . 提供Client 存放資料

一個72 GB 做 Spare drives .

將作業系統安裝於 Array A 上 , 但最近OS有一些問題 , 故

找了同樣主機分割Array A 兩個72 GB HDD 做RAID0 , 安裝相同的作業系統 , 並且將兩個硬碟與原本 DL380 G3 Server Array A 做更換硬碟 , 照理來講應該開機後會出現Logic drives 2 , 但是它顯示的 Logic drives 0 , 連我後面 Array B 的資料也抓不到 , 只好使用備份 Restore 方式復原資料 .

詢問過 HP 客服部 ProLiant Server 不支援這種方式.

因為試過 IBM 的 Server 就可以 , 一般 PC 也可以更換資料也可以看到 .

不知道是方法錯誤 ,

請各位高手可以幫我解答 ! 謝謝
2則回覆 2
watermelonyu
教授

ProLiant DL380 G3 問題

我想你應該在安裝系統前就要把環境搞成一模一樣才行吧!另外三個72GB的RAID5和一個SPARE Drive也要一起裝上,這樣應該就可以囉!
tkuturtle
兼職顧問

回應: ProLiant DL380 G3 問題

你在新主機上設定的RAID又不知道舊主機上有第二組RAID , 因為PROLIANT的RIAD資訊是存在於HDD內 , 所以抓不到是正常的 , 至於IBM的設計我就不知道囉