Smart Array 5300 Controller Card 問題

 
watermelonyu
教授

Smart Array 5300 Controller Card 問題

請問一個問題,我進入ACU出現Error message,內容如下:

The Compaq Smart Array 5300 Controller in Slot 5 has one or more Array Accelerator batteries that have either failed or have insufficient voltage.

Array Accelerator operations are temporarily suspended until the batteries are recharged or in the case of a battery failure,replaced.



這看起來像是Raid卡的Battery有問題,請問Battery若沒電是會自動充電,還是以可以選擇手動充電?
2則回覆 2
watermelonyu
教授

Smart Array 5300 Controller Card 問題

電池沒電會自動充電, 不需要手動充電



但是你的message不是說沒電, 而是電池有問題, 因為電池沒電, 訊息是顯示 "電池電壓過低, 將等充保電後才會再度啟用 cache"
watermelonyu
教授

Smart Array 5300 Controller Card 問題

SA5300這產品也使用一段時間了吧!電池大概掛了!這訊息是說電池已經故障,更新電池後將再充電,所以更換電池吧!

基本上不能手動充電,是自動的!

報修吧!080會告訴你怎麼解決的!