毎々お世話になります。

電源を2重化しており、片系に異常が発生した場合にsyslogなどに

メッセージ出力させたいと考えています。

使用しているシステムはsuperdomeでは無いのでコマンドでの出力は

不可能との覚えがあります。

何かしら良い手段があればお教えください。

OS:HP-UX 11.11

model:rp3440

宜しくお願いします。

2 件の返信
HASI
頻繁なアドバイザー

電源異常の検知方法について

EMSのイベントで電源異常に関するものがあります。

設定でログ出力先(syslog含む)を変更できます。

全てのイベントが記録される/var/opt/resmon/log/event.log

を監視していれば確実でしょう。

EMS Hardware モニターのインストール方法

http://h50120.www5.hp.com/cgi/service/knavi/doc_disp.cgi?category=182&doc=jnav000037

「power supplies」に該当しそうなEvent

http://docs.hp.com/hpux/onlinedocs/diag/ems/dm_core_hw.htm

具体的にどのEventが記録されるかは様々です。

Exampleを参考にされると良いかと思います。

後、当たり前ですがLEDも点滅します。参考までに。

http://docs.hp.com/ja/A7136-96001-jp/ch04s04.html

「電源装置関連の警告」

何か勘違いがあったらすみません。
頻繁なアドバイザー

電源異常の検知方法について

HASIさん、ご返信ありがとうございました。

こちらからの返信が遅くなってしまい申し訳ありません。

問題はOnlinediagの問題とのことでした。

対処としてPHSS_31986を適用しました。