关于ES40主机电源的一个问题

关于ES40主机电源的一个问题

大家好:

 有一台ES40主机,开机时是用二个电源启动的,但在系统运行进程中,一个电源的电源线坏了,现在一时也找不到电源线,而系统里面一直也在报一个冗余的电源错误。

 本想把坏电源线的那个电源拔出来,但因为该电源上有很多连接其它机器的线,所以拔出来很不方便,而机器又不能停,请问在系统里面有什么命令或者更改什么参数可以把那个报警信息屏蔽掉吗?或者是怎么消除?

 非常的急用,在这里先谢谢大家的支持!
2 回覆

关于ES40主机电源的一个问题

Hi,



Please try the command "# envconfig stop" for stopping

the monitoring daemon.



Best regards,

Richard.

关于ES40主机电源的一个问题

In the case of redundant power supply failure, you may run "envconfig stop" to suppress checking and messages. Check power supply connections and replace if still not working.