Operating System - Microsoft
1752586 Members
3679 Online
108788 Solutions
New Discussion

Smart Array P400i and new disk in bahia 5

 
ivan musa
New Member

Smart Array P400i and new disk in bahia 5

Windows 2008 SBS. 10Gb RAM.

The system has P400i with 4 disk in Array (Raid 5)
Unidad lógica
Estado Correcto
Número de unidades 1
ID único de unidad 600508B100103532352020202020000A
Tamaño 419946 MB
Tolerancia a fallos RAID 5
Cabezales 255
Sectores 32
Cilindros 65535
Tamaño de banda 64 KB
Acelerador de arrays Activado
Estado de inicialización de paridad Inicialización completada
Nombre de disco \\.\PhysicalDrive0
Información sobre la partición del disco Número de partición: 1, Tamaño: 410.1 GB, Punto de montaje: C:\
Array
Estado Correcto
Array A
Tipo de unidad SAS
Unidades físicas
146 GB de un puerto SAS Unidad en Puerto 1I: Cuadro 1: Compartimento 1
146 GB de un puerto SAS Unidad en Puerto 1I: Cuadro 1: Compartimento 2
146 GB de dos puertos SAS Unidad en Puerto 1I: Cuadro 1: Compartimento 3
146 GB de dos puertos SAS Unidad en Puerto 1I: Cuadro 1: Compartimento 4

Now I install new SAS DISK (500Gb SAS 2.5 DP - pn:507610B21) and new cable (HP DL36X Int. Mini SAS 13 3/8" Cable - pn:399546-b21).

Whit ACU I configure new Array (RAID0) an new logical drive.
The ACU information is right
The problem: The new drive shows in other decives "HP LOGICAL VOLUME SCSI Disk Device"(the firs array shows in hard drives).
The new drive don't show in HardDisk Manager, so I can't use the disk.
I power the server in secure mode, but the error conitues.

The complete ACU information:
Controlador interno
Estado del controlador Correcto
Controlador Smart Array P400i
Ranura 0
Número de serie del controlador PH92MP2525
Interfaz de bus PCI
Estado de RAID 6 (ADG) Desactivado
Versión de firmware 7.08
Reconstruir prioridad Media
Prioridad de transformación Media
Retraso de examen de superficie 15 seg
Número de puertos 2 (sólo internos)
Número de arrays 2
Número de unidades lógicas 2
Número de unidades físicas 5
Acelerador de arrays
Acelerador de arrays presente Verdadero
Estado de la caché Correcto
Proporción del acelerador de arrays (caché) 100% lectura/0% escritura
Tamaño total de la caché 256 MB
Recuento del paquete de la batería o acumulador 0
Arrays
SAS Array A - 1 Unidades lógicas
SAS Array B - 1 Unidades lógicas
Nombre de acceso del sistema operativo local/unidades lógicas
Unidad lógica 1 (410.1 GB, RAID 5) \\.\PhysicalDrive0
Unidad lógica 2 (465.7 GB, RAID 0) Desconocido/Sin acceso
Unidades asignadas
146 GB de un puerto SAS Unidad en Puerto 1I: Cuadro 1: Compartimento 1
146 GB de un puerto SAS Unidad en Puerto 1I: Cuadro 1: Compartimento 2
146 GB de dos puertos SAS Unidad en Puerto 1I: Cuadro 1: Compartimento 3
146 GB de dos puertos SAS Unidad en Puerto 1I: Cuadro 1: Compartimento 4
500 GB de dos puertos SAS Unidad en Puerto 2I: Cuadro 1: Compartimento 5
Unidades sin asignar
Ninguno
Unidades de repuesto
Ninguno
Dispositivos de cinta
Ninguno


Thanks for help
1 REPLY 1
mikehill
New Member

Re: Smart Array P400i and new disk in bahia 5

Hi Ivan
any news about this problem
have the same with p410i on ml350 g6
5 sas disk in, 2-raid1 3-raid5
1 sata disk Raid0 in,
will not shown as disk only
as "hp logical scsi device"
can´t use dem in OS