Proliant ML530 G2的服务器,现在开机的时候出现了这个错误:

Slot 6 HP Smart Array 6400 Controller (192MB, v1.60) 1 Logical Drive

1794-Slot 6 Drive Array - Array Accelerator Battery Charge Low

Array Accelerator Posted-Write Cache is temporarily disabled.

Array Accelerator will be reenabled when batteries reach full charge.

我的服务器是24小时不停机的。请看看是什么问题?
6 条回复6
张辉_1
本科生

开机自检错误!

6400的memory battery 坏了,报修吧!
mark_283
本科生

开机自检错误!

如果是新机器,就是cache的电池电量不够,只要连续开机36小时以上就不会有这个报错,如果是用了一段时间的,肯定是电池坏了.报修吧.
Gateway
兼职顾问

开机自检错误!

可惠普的工程师居然让我装什么firmware,驱动早就安装上了,又让我升级,重启机器不方便哪!
hbwangting
本科生

开机自检错误!

大部分原因都是阵列卡的电池保护电量不足,导致报错,cache哪有那么容易坏啊,呵呵
Gateway
兼职顾问

开机自检错误!

那你的意思是如何解决呀?
mark_283
本科生

开机自检错误!

换电池.